Какие сигналы принимает алгоритм управления увлажнителем? Carel humiSteam UE090-UE130 [Ответы 1]

Какие сигналы принимает алгоритм управления увлажнителем?

Carel humiSteam UE090-UE130

Вопрос 596752
User_q596752, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие сигналы принимает алгоритм управления увлажнителем?
Ответы 1
Aves, Редмонд
11 месяцев назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз

Алгоритм управления увлажнителем принимает сигналы от внешних устройств, таких как датчики влажности, внешний регулятор, гигростат, дистанционный переключатель Вкл. / Выкл. Он также принимает некоторые внутренние сигналы, такие как датчик проводимости воды, датчик высокого уровня воды и датчик силового трансформатора. Для правильного восприятия контроллёром pCO2 эти сигналы требуют дополнительного преобразования, которое выполняется двумя электронными картами (код CAREL: PCOUMI2000), установленными между датчиками и контроллёром pCO2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436644/18