Какие параметры доступны для настройки ЖК-МОДУЛЯ?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Доступны следующие параметры для настройки ЖК-МОДУЛЯ:
- Выходное напряжение (Output Voltage) с возможными значениями 208В, 220В, 230В, 240В (по умолчанию 230В)
- Выходная частота (Output Frequency) с возможными значениями 50Гц, 60Гц (по умолчанию 50Гц)
- Режим ECO (ECO Mode) с возможными значениями 0% (Откл), 10%, 15% (Вкл) (по умолчанию 0%)
- Режим байпаса (Bypass Mode) с возможными значениями DIS (Откл), ENA (Вкл) (по умолчанию Вкл)
- Режим преобразователя (Converter Mode) с возможными значениями DIS (Откл), ENA (Вкл) (по умолчанию Откл)
- EPO/ROO (EPO/ROO) с возможными значениями EPO, ROO (по умолчанию EPO)
- Число внешних блоков батарей (EBMNumber) с возможными значениями от 0 до 10 (для Eмоделей максимум 3 блока, для EXLмоделей 1 блок) (по умолчанию 0 для Eмоделей, 1 для EXLмоделей)
- Обход когда ИБП выключен (Bypass when UPS is Off) с возможными значениями F1D (Откл), F1E (Вкл) (по умолчанию Откл) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471962/14