Какие параметры доступны для настройки жк-модуля?
Cyberpower OLS1000ERT2U
Вопрос 599266
Какие параметры доступны для настройки ЖК-МОДУЛЯ? |
Ответы
1
Доступны следующие параметры для настройки ЖК-МОДУЛЯ: - Выходное напряжение (Output Voltage) с возможными значениями 208В, 220В, 230В, 240В (по умолчанию 230В) - Выходная частота (Output Frequency) с возможными значениями 50Гц, 60Гц (по умолчанию 50Гц) - Режим ECO (ECO Mode) с возможными значениями 0% (Откл), 10%, 15% (Вкл) (по умолчанию 0%) - Режим байпаса (Bypass Mode) с возможными значениями DIS (Откл), ENA (Вкл) (по умолчанию Вкл) - Режим преобразователя (Converter Mode) с возможными значениями DIS (Откл), ENA (Вкл) (по умолчанию Откл) - EPO/ROO (EPO/ROO) с возможными значениями EPO, ROO (по умолчанию EPO) - Число внешних блоков батарей (EBMNumber) с возможными значениями от 0 до 10 (для Eмоделей максимум 3 блока, для EXLмоделей 1 блок) (по умолчанию 0 для Eмоделей, 1 для EXLмоделей) - Обход когда ИБП выключен (Bypass when UPS is Off) с возможными значениями F1D (Откл), F1E (Вкл) (по умолчанию Откл) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471962/14 |