Какое значение параметра Pr.04.09 должно быть рассчитано, если MI3, MI5 и MI6 должны быть нормально-замкнутыми (N.C.), а MI1, MI2 и MI4 должны быть нормально-разомкнутыми (N.O? |
Ответы
1
Значение параметра Pr.04.09 должно быть рассчитано следующим образом: bit5 X2 5 +bit4X2 4 +bit2X2 2 = 1X2 5 +1X2 4 +1X2 2 = 32+16+4=52. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474617/137 |