Какие функции выполняют контакты интерфейса DB9? |
Ответы
1
Контакты интерфейса DB9 выполняют следующие функции: 1. Контакт 1: Сбой ИБП (выход) 2. Контакт 2: Общий сигнал тревоги (выход) 3. Контакт 3: Заземление 4. Контакт 4: Дистанционное выключение (вход) 5. Контакт 5: Общий 6. Контакт 6: Обходной режим (выход) 7. Контакт 7: Низкий заряд аккумулятора (выход) 8. Контакт 8: ИБП включен (выход) 9. Контакт 9: Сбой питания от электросети (выход) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481818/40 |