![Какие значения регистров необходимо послать для установки текста «word» по прото... Овен СМИ2 [Ответы 1]](/images/1401650/pimg_2123727.png)
Какие значения регистров необходимо послать для установки текста «word» по прото...
Овен СМИ2
Вопрос 600290
Какие значения регистров необходимо послать для установки текста «WORD» по протоколу Modbus RTU устройству с адресом 100? |
Ответы
1
Для установки текста «WORD» по протоколу Modbus RTU устройству с адресом 100 необходимо послать команду: 64 10 00 1D 00 02 04 57 4F 52 44 C0 07. Адрес прибора: 0x64 (100), Функция: 0x10 (16), Номер первого регистра: 0x1D (29), Количество регистров: 0x02 (2), Количество байт: 0x04 (4), Значения регистров: 0x57(W) 0x4F(O) 0x52(R) 0x44(D), CRC: 0xC0 0x07. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482724/31 |