Какие действия необходимо выполнить для сброса программирования контрольного прибора на заводские установки? |
Ответы
1
Для сброса программирования контрольного прибора на заводские установки необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите питание контрольного прибора. 2. Отключите все провода от клемм Z1 и PGM1 на контрольном приборе. 3. Установите перемычку между клеммами Z1 и PGM1. 4. Включите питание прибора (только АС) на 60 секунд. 5. Выключите питание контрольного прибора и удалите перемычку. 6. Снова включите питание контрольного прибора. Заводские установки будут восстановлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536519/32 |