Какие меры необходимо принять при подключении тормозного блока fr-bu2? Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]

Какие меры необходимо принять при подключении тормозного блока fr-bu2?

Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6

Вопрос 604631
User_q604631, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие меры необходимо принять при подключении тормозного блока FR-BU2?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз

При подключении тормозного блока FR-BU2 необходимо установить контактор на входной стороне преобразователя, который будет отключать электропитание при перегреве. Также следует обратить внимание на правильное подключение клемм P/+ и N/– преобразователя к соответствующим клеммам тормозного блока, чтобы избежать повреждения преобразователя. При отправке тормозного блока с завода-изготовителя, клеммы BUE и SD соединены перемычкой. Длина проводки между преобразователем частоты, тормозным блоком и резисторами не должна превышать 5 метров, а при использовании витых пар - 10 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/75