Какие сечения проводов рекомендуются для трехфазных преобразователей частоты кла... Omron CIMR AC2A0004 FAA [Ответы 1]

Какие сечения проводов рекомендуются для трехфазных преобразователей частоты кла...

Omron CIMR AC2A0004 FAA

Вопрос 604705
User_q604705, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие сечения проводов рекомендуются для трехфазных преобразователей частоты класса 200 В модели CIMR-A?
Ответы 1
Aves, Редмонд
2 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Для трехфазных преобразователей частоты класса 200 В модели CIMR-A рекомендуется следующие сечения проводов:
- R/L1, S/L2, T/L3: 2,5 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3: 2,5 мм²
- B1, B2: 2,5 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0012): 2,5 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0012): 2,5 мм²
- B1, B2 (модель 2A0012): 2,5 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0021): 4 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0021): 2,5 мм²
- B1, B2 (модель 2A0021): 4 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0030): 6 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0030): 6 мм²
- B1, B2 (модель 2A0030): 4 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0040): 10 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0040): 10 мм²
- B1, B2 (модель 2A0040): 16 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0056): 16 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0056): 16 мм²
- B1, B2 (модель 2A0056): 6 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0069): 25 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0069): 16 мм²
- B1, B2 (модель 2A0069): 25 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0081): 35 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0081): 25 мм²
- B1, B2 (модель 2A0081): 16 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0110): 35 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0110): 35 мм²
- B1, B2 (модель 2A0110): 16 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0138): 50 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0138): 50 мм²
- B1, B2 (модель 2A0138): 25 мм²
- R/L1, S/L2, T/L3 (модель 2A0169): 70 мм²
- U/T1, V/T2, W/T3 (модель 2A0169): 70 мм²
- B1, B2 (модель 2A0169): 35 мм² Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585714/67

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством