Какие параметры векторного управления можно настроить в преобразователе частоты... Optimus Drive 8000B-4T011GB [Ответы 1]

Какие параметры векторного управления можно настроить в преобразователе частоты...

Optimus Drive 8000B-4T011GB

Вопрос 604713
User_q604713, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие параметры векторного управления можно настроить в Преобразователе частоты 8000В?
Ответы 1
Aves, Редмонд
2 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

В Преобразователе частоты 8000В можно настроить следующие параметры векторного управления:
- Коэффициент пропорциональности 1 контура управления скоростью (от 0 до 100)
- Время интегрирования 1 контура управления скоростью (от 0.01 до 10.00 сек)
- Нижнее значение частоты интервала переключения (от 0.00 Гц до 0.05 Гц)
- Коэффициент пропорциональности 2 контура управления скоростью (от 0 до 100)
- Время интегрирования 2 контура управления скоростью (от 0.01 до 10.00 сек)
- Верхнее значение частоты интервала переключения (от F3.02 до F0.10)
- Коэффициент компенсации скольжения векторного режима управления (от 50% до 200%)
- Верхний предел момента (от 0.0% до -200.0% от номинального тока ПЧ)
- Опции предупреждения о перегрузке
- Уровень предупреждения о перегрузке (от 1.0% до 200.0% от номинального тока ПЧ)
- Задержка предупреждения о перегрузке (от 0 до 600 сек)
- Параметры режима управления У/Р (0: Линейная, 1: Пользовательская, 2: Со снижением момента в степени 1.3) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/585929/18

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством