Как осуществляется формовка конденсаторов промежуточного контура? Siemens 6SL3310-1GE32-1AA3 [Ответы 1]

Как осуществляется формовка конденсаторов промежуточного контура?

Siemens 6SL3310-1GE32-1AA3

Вопрос 604786
User_q604786, Редмонд
1 год назад
0 0
Как осуществляется формовка конденсаторов промежуточного контура?
Ответы 1
Aves, Редмонд
10 месяцев назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Формовка конденсаторов промежуточного контура осуществляется путем подачи номинального напряжения без режима нагрузки не менее чем на 30 минут при комнатной температуре. При работе через PROFIBUS необходимо установить бит 3 управляющего слова 1 (разрешение эксплуатации) жестко на «0», включить преобразователь с помощью сигнала включения (бит 0 управляющего слова), а по истечении времени ожидания выключить преобразователь и восстановить первоначальную настройку PROFIBUS. При работе через клеммную колодку необходимо установить p0852 на «0», включить преобразователь с помощью цифрового входа 0 клиентской клеммной колодки, а по истечении времени ожидания выключить преобразователь и установить p0852 вновь на первоначальную настройку. В режиме ЛОКАЛЬНЫЙ через AOP30 выполнение формовки невозможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587107/430

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством