Какие диагностические параметры показывает micromaster 440? Siemens 6SE6440-2UC11-2AA1 [Ответы 1]

Какие диагностические параметры показывает micromaster 440?

Siemens 6SE6440-2UC11-2AA1

Вопрос 604812
User_q604812, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие диагностические параметры показывает MICROMASTER 440?
Ответы 1
Aves, Редмонд
9 месяцев назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

MICROMASTER 440 показывает следующие диагностические параметры:
- r0035: Температура двигателя (измеренная температура двигателя в °C)
- r0036: Загруженность преобразователя (загруженность преобразователя относительно перегрузки в %)
- r0052: Слово состояния 1 (первое активное слово состояния преобразователя)
- r0054: Управляющее слово 1 (первое управляющее слово преобразователя)
- r0063: Фактическая частота (текущая фактическая частота в Гц)
- r1079: Выбор заданного значения (выбранное заданное значение частоты)
- r1114: Заданное значение после реверсирующего блока (заданная частота в Гц после функционального блока для реверсирования)
- r1170: Заданное значение после задатчика интенсивности (общее заданное значение частоты после задатчика интенсивности в Гц) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/587336/130