Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Потеря мощности преобразователем частоты сильно изменяется в зависимости от нагрузки и выходной частоты, а также от использованной частоты коммутации. Для определения параметров охлаждающего и вентиляционного оборудования для электрических помещений хорошее приближение для выделения тепла при нормальных условиях дает следующая общая формула: P loss [кВт] = P mot [кВт] x 0,025. Тепловые потери приводов NXC с пониженными гармониками примерно в 1,5–2 раза меньше, чем у 6-импульсных и 12-импульсных приводов. По запросу предоставляется дополнительная информация о тепловых потерях по оборудованию конкретного типоразмера и класса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/588105/30