![Как изменяются потери мощности преобразователя частоты в зависимости от частоты... Vacon NXC 0261 5A2L0RSF [Ответы 1]](/images/1475346/pimg_2576691.jpg)
Как изменяются потери мощности преобразователя частоты в зависимости от частоты...
Vacon NXC 0261 5A2L0RSF
Вопрос 604872
Как изменяются потери мощности преобразователя частоты в зависимости от частоты коммутации? |
Ответы
1
Потеря мощности преобразователем частоты сильно изменяется в зависимости от нагрузки и выходной частоты, а также от использованной частоты коммутации. Для определения параметров охлаждающего и вентиляционного оборудования для электрических помещений хорошее приближение для выделения тепла при нормальных условиях дает следующая общая формула: P loss [кВт] = P mot [кВт] x 0,025. Тепловые потери приводов NXC с пониженными гармониками примерно в 1,5–2 раза меньше, чем у 6-импульсных и 12-импульсных приводов. По запросу предоставляется дополнительная информация о тепловых потерях по оборудованию конкретного типоразмера и класса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/588105/30 |