Какие ограничения есть на заземление преобразователя частоты e4-8400?

Веспер E4-8400-SP5L

Вопрос 604917
User_q604917, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие ограничения есть на заземление преобразователя частоты E4-8400?
Ответы 1
Aves, Редмонд
2 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Запрещается заземлять преобразователь частоты E4-8400 с использованием общей заземляющей шины со сварочным оборудованием, машинами, электродвигателями или другим сильноточным электрооборудованием. В противном случае преобразователь частоты может выйти из строя. Также запрещается использовать в качестве заземляющих проводников преобразователя частоты общие совмещенные нейтральные и защитные проводники. При установке рядом нескольких преобразователей E4-8400, или преобразователей частоты и других устройств, они должны быть заземлены так, чтобы не было последовательного соединения заземляющих проводников или образования ими замкнутых контуров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589623/23