![Какие значения тока не должны превышаться при использовании устройства altistart... SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6 [Ответы 1]](/images/1477747/pimg_2582924.jpg)
Какие значения тока не должны превышаться при использовании устройства altistart...
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6
Вопрос 604987
Какие значения тока не должны превышаться при использовании устройства Altistart 22? |
Ответы
1
Номинальный ток двигателя In не должен превышать максимального значения установившегося тока для класса 10. Для примера, для устройства ATS22D32Q при 50°C (122°F) уменьшение значения тока составит 10 x 2.2% = 22%, 32 A превращаются в 32 x (1-0.22) = 24.96 A (максимальное значение номинального тока двигателя). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591429/11 |