Какие значения тока не должны превышаться при использовании устройства Altistart 22?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Номинальный ток двигателя In не должен превышать максимального значения установившегося тока для класса 10. Для примера, для устройства ATS22D32Q при 50°C (122°F) уменьшение значения тока составит 10 x 2.2% = 22%, 32 A превращаются в 32 x (1-0.22) = 24.96 A (максимальное значение номинального тока двигателя). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591429/11