Какие действия происходят при аварийном состоянии в системе? КЭАЗ OptiSave N-222-УХЛ4 [Ответы 1]

Какие действия происходят при аварийном состоянии в системе?

КЭАЗ OptiSave N-222-УХЛ4

Вопрос 605505
User_q605505, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие действия происходят при аварийном состоянии в системе?
Ответы 1
Aves, Редмонд
2 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз

При аварийном состоянии в системе выходные реле К1 и К2 отключают коммутационные аппараты КМ1 и КМ2, включается индикатор «АВАРИЯ» на лицевой панели, замыкается «сухой» контакт управления внешним устройством аварийной сигнализации, а индикаторы «ВВОД 1» и «ВВОД 2» начинают мигать. Индикация аварийных режимов работы осуществляется как в автоматическом режиме контроля состояния линии, так и в ручном режиме управления устройством. Индикаторы ВВОДА 1 и ВВОДА 2 позволяют оценить состояние каждого ввода, номинальный уровень напряжения на вводе и готовность линии (ввода) к подаче нагрузки. При аварийном состоянии любого ввода происходит отключение соответствующего индикатора. При значении действующего напряжения на вводе выше или ниже установленного порогового значения, включается индикатор по-вышенного (>U) или пониженного (https://mcgrp.ru/files/viewer/600074/8

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Добавить инструкцию Заказать инструкцию Стать экспертом
Попробуйте наше приложение
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Задать вопрос