![Какие действия происходят при аварийном состоянии в системе? КЭАЗ OptiSave N-222-УХЛ4 [Ответы 1]](/images/1483920/pimg_2599789.jpg)
Какие действия происходят при аварийном состоянии в системе?
КЭАЗ OptiSave N-222-УХЛ4
Вопрос 605505
Какие действия происходят при аварийном состоянии в системе? |
Ответы
1
При аварийном состоянии в системе выходные реле К1 и К2 отключают коммутационные аппараты КМ1 и КМ2, включается индикатор «АВАРИЯ» на лицевой панели, замыкается «сухой» контакт управления внешним устройством аварийной сигнализации, а индикаторы «ВВОД 1» и «ВВОД 2» начинают мигать. Индикация аварийных режимов работы осуществляется как в автоматическом режиме контроля состояния линии, так и в ручном режиме управления устройством. Индикаторы ВВОДА 1 и ВВОДА 2 позволяют оценить состояние каждого ввода, номинальный уровень напряжения на вводе и готовность линии (ввода) к подаче нагрузки. При аварийном состоянии любого ввода происходит отключение соответствующего индикатора. При значении действующего напряжения на вводе выше или ниже установленного порогового значения, включается индикатор по-вышенного (>U) или пониженного (https://mcgrp.ru/files/viewer/600074/8 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения
Статьи