Какие уставки имеют электронные максимальные расцепители МРТ6 и МРТ8 постоянного тока? |
Ответы
1
Уставки номинального тока расцепителя Iр в кратности к номинальному току выключателя Iн: 0,63, 0,8, 1,0. Уставка тока срабатывания защиты от перегрузки в кратности к Iр: 1,05–1,3. Уставки тока срабатывания защиты от короткого замыкания Iк в кратности к Iр (пределы отклонения ±20 %): 2, 4, 6. Уставки выдержки времени защиты от перегрузки Тп, с (пределы отклонения ±20 %): 4, 8, 16. Уставки выдержки времени защиты от короткого замыкания Тк, с (пределы отклонения ±10 %): 0,1, 0,2, 0,3; 0,2, 0,4, 0,6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601502/7 |