Какие параметры можно изменить в служебном меню? STOUT WFHT-LCD STE-0002-000015 [Ответы 1]

Какие параметры можно изменить в служебном меню?

STOUT WFHT-LCD STE-0002-000015

Вопрос 607130
User_q607130, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие параметры можно изменить в служебном меню?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз

В служебном меню можно изменить следующие параметры: J0 - отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта, J1 - выбор режима 'ОТОПЛЕНИЕ' или 'ОХЛАЖДЕНИЕ', Сy - длина цикла при пропорционально-интегральном регулировании, bp - полоса регулирования при пропорционально-интегральном регулировании, J4 - выбор NC или NO для сервоприводов, J5 - выбор PnP для предотвращения залипания вентиля в летний период, J6 - поддержание температуры по внутреннему или наружному датчику, J7 - выбор пропорционально-интегрального или гистерезисного способа регулирования, Ао - калибровка внутреннего датчика, Fo - калибровка наружного датчика, FL - ограничение температуры поверхности пола снизу, FH - ограничение температуры поверхности пола сверху, CLr - возврат к заводским установкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627183/4