Какие причины могут привести к аварийному отключению ибп? Импульс ФОРА H 6000 [Ответы 1]

Какие причины могут привести к аварийному отключению ибп?

Импульс ФОРА H 6000

Вопрос 625469
User_q625469, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие причины могут привести к аварийному отключению ИБП?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз

Причины, которые могут привести к аварийному отключению ИБП, включают:

- Отсутствие батарей: необходимо проверить правильность подключения кабелей АКБ, состояние батарейного выключателя и наличие повреждений на батареях.

- Включен ручной байпас: если включен внешний ручной байпас, ИБП перейдет в режим байпаса и возврат на инвертор будет заблокирован.

- EPO: необходимо убедиться, что контакты EPO замкнуты и контакт не нарушен, а также проверить, не была ли активирована команда EPO вручную.

- Неисправность входной сети выпрямителя: необходимо проверить состояние входной сети, уровень входного напряжения и частоты, а также правильность подключения фазы и нейтрали.

- Неисправность входной сети байпаса: необходимо проверить состояние входной сети байпаса и параметры напряжения и частоты, а также состояние входного выключателя байпаса.

- Неисправность байпаса: если тиристор байпаса (SCR) вышел из строя, необходимо связаться с местным дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832824/39