![Какие причины могут привести к аварийному отключению ибп? Импульс ФОРА H 6000 [Ответы 1]](/images/1625577/pimg_3247569.jpg)
Какие причины могут привести к аварийному отключению ибп?
Импульс ФОРА H 6000
Вопрос 625469
Какие причины могут привести к аварийному отключению ИБП? |
Ответы
1
Причины, которые могут привести к аварийному отключению ИБП, включают: - Отсутствие батарей: необходимо проверить правильность подключения кабелей АКБ, состояние батарейного выключателя и наличие повреждений на батареях. - Включен ручной байпас: если включен внешний ручной байпас, ИБП перейдет в режим байпаса и возврат на инвертор будет заблокирован. - EPO: необходимо убедиться, что контакты EPO замкнуты и контакт не нарушен, а также проверить, не была ли активирована команда EPO вручную. - Неисправность входной сети выпрямителя: необходимо проверить состояние входной сети, уровень входного напряжения и частоты, а также правильность подключения фазы и нейтрали. - Неисправность входной сети байпаса: необходимо проверить состояние входной сети байпаса и параметры напряжения и частоты, а также состояние входного выключателя байпаса. - Неисправность байпаса: если тиристор байпаса (SCR) вышел из строя, необходимо связаться с местным дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832824/39 |