Какие параметры используются для настройки управления термоголовкой?
Zont H700+ PRO
Вопрос 626956
Какие параметры используются для настройки управления термоголовкой? |
Ответы
1
Для настройки управления термоголовкой используются параметры 'Время шага' и 'коэффициент пропорциональности'. Время шага определяет длительность импульсов, которые контроллер посылает для открытия или закрытия термоголовки. Коэффициент пропорциональности корректирует время шага в зависимости от требуемой пропорциональности управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846550/87 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством