![Как проверить герметичность трубопровода хладагента? Axioma ASX07DZ1R/ASB07DZ1R [Ответы 1]](/images/1636167/pimg_3295521.png)
Как проверить герметичность трубопровода хладагента?
Axioma ASX07DZ1R/ASB07DZ1R
Вопрос 627098
Как проверить герметичность трубопровода хладагента? |
Ответы
1
Для проверки герметичности трубопровода хладагента необходимо опрессовать контур, используя баллон со сжатым азотом. Повышение давления в установке осуществляется ступенями, пока не будет достигнута целевая величина давления, с одновременным контролем герметичности. Стопорные вентили на газовой и жидкостной линиях должны быть полностью закрыты перед подачей давления в систему. После определенного времени проверяется падение давления в системе. Если падения давления нет, то система считается герметичной. В случае наличия падения давления, необходимо выявить и устранить места утечек, проверить все трубные соединения и элементы контура хладагента на наличие утечек на слух, с помощью мыльного пенного раствора или течеискателя. После устранения утечек провести повторное испытание на герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847647/54 |