Какие требования необходимо соблюдать при установке теплосчетчиков пульс ст-15б?
ПУЛЬС СТБ-15-M-RS 485
Вопрос 643318
Какие требования необходимо соблюдать при установке теплосчетчиков ПУЛЬС СТ-15Б? |
Ответы
1
- Установка осуществляется таким образом, чтобы проточная часть теплосчетчика всегда была заполнена водой. - Установка осуществляется таким образом, чтобы соблюдались требования по прямолинейным участкам 10 Ду до и 5 Ду после теплосчетчика. - Установка теплосчетчиков в трубопроводе с большим или меньшим диаметром, чем условный диаметр теплосчетчика, должна производиться при помощи переходников с учетом требований по прямолинейным участкам до и после теплосчетчика. - Проточная часть теплосчетчика может монтироваться с использованием комплекта монтажных частей и принадлежностей. - Теплосчетчик рекомендуется устанавливать на трубопроводе индикаторным устройством вверх, устанавливать теплосчетчик индикаторным устройством вниз – запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399770/11 |