![Как работает аварийная стратегия регулирования? Овен СУНА-122 [Ответы 1]](/images/1401512/pimg_2123396.png)
Как работает аварийная стратегия регулирования?
Овен СУНА-122
Вопрос 644311
Как работает аварийная стратегия регулирования? |
Ответы
1
В случае аварии ПЧВ прибор переходит на поддержание давления в рабочем диапазоне. Если давление становится меньше НРГ на время большее заданного (Каскад: Вр.Подкл), то включается еще один насос. Если давление становится больше ВРГ на время больше заданного (Каскад: Вр. Откл). После включения/ отключения насоса системе дается некоторое время на стабилизацию (Каскад: Вр. Стаб), в течении которого сигналы от аналогового датчика не анализируются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482508/25 |