Как выбрать коэффициент трансформации для внешнего трансформатора тока?
Овен ИМС-Ф1
Вопрос 644361
Как выбрать коэффициент трансформации для внешнего трансформатора тока? |
Ответы
1
Для выбора соответствующего коэффициента трансформации необходимо нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ» не менее 5 сек. После этого на верхнем индикаторе появится надпись n_tr, а на среднем отобразится значение коэффициента трансформации (заводская установка - 1). Для изменения значения коэффициента трансформации кратковременно нажимать кнопку «РЕЖИМ» до индикации необходимого значения. После выбора необходимого значения коэффициента трансформации нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ» не менее 5 сек до появления надписи yes. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482562/14 |