![Какие параметры имеет заводская конфигурация пчв для векторного управления скоро... Овен ПЧВ1 [Ответы 1]](/images/1401971/pimg_2124444.jpg)
Какие параметры имеет заводская конфигурация пчв для векторного управления скоро...
Овен ПЧВ1
Вопрос 644669
Какие параметры имеет заводская конфигурация ПЧВ для векторного управления скоростью вращения АД в режиме 'ПУСК/ДИСТ'? |
Ответы
1
Заводская конфигурация ПЧВ для векторного управления скоростью вращения АД в режиме 'ПУСК/ДИСТ' имеет следующие параметры: - по аналоговому входу, кл. 53, сигналом 'напряжение' 0,07-10В, в пар. 6-10/11; - по аналоговому входу, кл.60, сигналом 'ток' 0,14-20мА,в параметре 6-14/15; - по цифровому входу, кл.18, с функцией 'СТАРТ' в параметре 5-10(8); - по цифровому входу, кл.19, с функцией 'РЕВЕРС' в параметре 5-11(10); - по цифровому входу, кл.27, с функцией 'СБРОС' в параметре 5-12(1); - по цифровому входу, кл.29, с функцией 'ШАГ' в параметре 5-13(14); - по цифровому входу, кл.33, с функцией 'БИТ0' в параметре 5-15(16). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483119/5 |