Какая методика настройки ПИ-регулятора при работе ПЧВ с замкнутым контуром процесса?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Методика настройки ПИ-регулятора при работе ПЧВ с замкнутым контуром процесса включает следующие шаги: 1. Установите значение в пар.7-34 = 9999 и 7-33 = 0,3. 2. Плавно увеличивайте значение 7-33 до появления автоколебаний. 3. Снизьте значение в пар.7-33 на 40% и зафиксируйте. 4. При найденном значении в пар. 7-33 установите в пар.7-34 = 20. 5. Снижайте значение в пар.7-34 до появления колебаний или очень большого перерегулирования. 6. Увеличьте значение в пар.7-34, на 15% и более, с шагом 5%, добейтесь стабильности и зафиксируйте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483121/28