![Что происходит в режиме «авария»? Овен МДВВ [Ответы 1]](/images/1402170/pimg_2126049.jpg)
Что происходит в режиме «авария»?
Овен МДВВ
Вопрос 644827
Что происходит в режиме «Авария»? |
Ответы
1
В режиме «Авария» при отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех дискретных выходных элементов (ВЭ) в параметре «Максимальный сетевой тайм-аут» (t.out), происходит перевод всех ВЭ в заранее заданное безопасное состояние. Значение безопасного состояния задается для каждого ВЭ в параметре «Аварийное значение на ВЭ» (O.Alr) и определяет скважность ШИМ. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу Modbus в процессе работы. Если значение параметра t.out равно 0, то параметр не функционирует, то есть ВЭ не переводятся в безопасное состояние. При переводе ВЭ в безопасное состояние на передней панели прибора загорается светодиод «Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит запрос от Мастера сети, то индикатор «Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой корректного значения от Мастера сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483528/24 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
2
Другие обсуждения
Статьи