![Какие опции доступны для электроподключения? Weishaupt KS 40-1 [Ответы 1]](/images/1389309/pimg_3673967.jpg)
Какие опции доступны для электроподключения?
Weishaupt KS 40-1
Вопрос 646234
Какие опции доступны для электроподключения? |
Ответы
1
Опции для электроподключения включают: - Выключатель INP1Volt должен находиться в положении 10 В. - Выключатель INP1Volt должен находиться в положении мA/Pt. - Подключение входа INP1 может быть выполнено с использованием следующих типов датчиков: термоэлемент, термометр сопротивления, дистанционный датчик 50-30-50 Ω, напряжение 0…10 В, датчик давления (трехпроводное подключение), датчик давления (двухпроводное подключение), ток 0…20 мA. - Подключение входа INP2 аналогично входу INP1. - Подключение входов di2/di3 включает цифровой вход di2 для внешнего переключения и (SP/SP.2) и цифровой вход di3 для внешнего переключения 3-точечного шагового регулятора / сигнального устройства (DPS/SG). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464413/6 |