Какие шаги необходимо выполнить для полного отключения ИБП серии LEVELUPS 60 - 80 кВА? |
Ответы
1
Для полного отключения ИБП серии LEVELUPS 60 - 80 кВА необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите подключенные к ИБП нагрузки. 2. Командой из меню Контроль на передней панели остановите работу инвертора ИБП. Главное меню> Контроль> Пароль> Стоп. 3. С помощью индикатора байпаса на панели мнемосхемы убедитесь в переходе ИБП в режим статического байпаса. 4. Поочередно отключите выходной прерыватель CB3, прерыватель аккумуляторов CB4, входные прерыватели CB1 и CB5. Важно убедиться, что данное действие не приведет к неплановому выключению критически важных потребителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513493/50 |