Какие типичные сечения линии заземления должны быть для серии BOXER 80 - 100 – 120 кВА? |
Ответы
1
Для серии BOXER 80 кВА типичное сечение линии заземления должно быть 50 мм2, для серии BOXER 100 кВА - 70 мм2 и для серии BOXER 120 кВА - 95 мм2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513534/35 |