Чиллеры RAC 351 Ka - 752 Ka имеют следующие характеристики:
- Холодопроизводительность: от 359,0 кВт до 750,0 кВт
- Потребляемая мощность: от 108,3 кВт до 219,0 кВт
- КПД (EER): от 3,31 до 3,42
- ESEER European: от 4,98 до 5,11
- Количество компрессоров: от 1 до 2
- Количество цепей: 1
- Номинальный ток: от 177,4 А до 349,6 А
- Максимальный ток: от 244,4 А до 471,6 А
- Количество осевых вентиляторов: от 8 до 12
- Мощность моторов вентиляторов: от 15,6 кВт до 23,8 кВт
- Общий воздушный поток: от 171.200 м³/час до 232.800 м³/час
- Количество испарителей: 1
- Общий поток воды: от 61,6 м³/час до 128,8 м³/час
- Потери давления: от 18 кПа до 76 кПа
- Объем воды: от 65 л до 110 л
- Группа насоса P1: давление доступное с P1 от 106 кПа до 149 кПа, мощность двигателя с P1 от 5,5 кВт до 11,0 кВт
- Группа насоса P1H: давление доступное с P1H от 204 кПа до 229 кПа, мощность двигателя с P1H от 7,5 кВт до 15,0 кВт
- Уровень звуковой мощности ISO 3744: от 86,8 дБ(А) до 89,7 дБ(А)
- Размеры: длина от 4.750 мм до 6.690 мм, ширина 2.300 мм, высота 2.560 мм
- Общий вес: от 3.780 кг до 5.230 кг
- Электропитание: 400 В / 50 Гц / 3 фазы + T
- Примечания: номинальные условия относятся к воздуху 35 °C и охлаждаемой воде 7/12 °C, включая заправку хладагентом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/523376/4