Какова максимальная рассеиваемая мощность для различных номинальных токов?
EKF AV-6 1P 25A (C) 6kA EKF AVERES
Вопрос 648656
Какова максимальная рассеиваемая мощность для различных номинальных токов? |
Ответы
1
Для номинального тока In ≤ 10 A максимальная рассеиваемая мощность составляет 3 W/полюс. Для номинального тока 10 ≤ In ≤ 16 A максимальная рассеиваемая мощность составляет 3.5 W/полюс. Для номинального тока 16 ≤ In ≤ 25 A максимальная рассеиваемая мощность составляет 4.5 W/полюс. Для номинального тока 25 ≤ In ≤ 32 A максимальная рассеиваемая мощность составляет 6 W/полюс. Для номинального тока 32 ≤ In ≤ 40 A максимальная рассеиваемая мощность составляет 7.5 W/полюс. Для номинального тока 40 ≤ In ≤ 50 A максимальная рассеиваемая мощность составляет 9 W/полюс. Для номинального тока 50 ≤ In ≤ 63 A максимальная рассеиваемая мощность составляет 13 W/полюс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/540509/5 |