Какие команды активизируются при выборе источника команд управления внешний 1? ABB ACH550-01 (0,75…90 кВт) [Ответы 1]

Какие команды активизируются при выборе источника команд управления внешний 1?

ABB ACH550-01 (0,75…90 кВт)

Вопрос 649790
User_q649790, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие команды активизируются при выборе источника команд управления ВНЕШНИЙ 1?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

При выборе источника команд управления ВНЕШНИЙ 1, команды пуска, остановки и изменения направления вращения активизируются битами 0, 1, 2 командного слова 1 (параметр 0301). Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации модуля fieldbus. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555217/141