Какие способы подключения термистора к цифровым входам преобразователя acx 600 п...
ABB ACS 604
Вопрос 649824
Какие способы подключения термистора к цифровым входам преобразователя ACx 600 предусмотрены для выполнения требований стандарта IEC 664? |
Ответы
1
Для выполнения требований стандарта IEC 664 термистор (или аналогичные элементы) следует подключать к цифровым входам преобразователя ACx 600 одним из трех способов: 1. Предусматривается двойная или усиленная изоляция между термистором и частями электродвигателя, находящимися под напряжением. 2. Схемы, подключенные ко всем цифровым и аналоговым входам преобразователя ACx 600, защищены от прикосновения и изолированы основной изоляцией (с таким же уровнем напряжения, как и основная схема преобразователя) от других низковольтных схем. 3. Используется внешнее термисторное реле. Изоляция этого реле должна быть рассчитана на такой же уровень напряжения, как и основная схема преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555511/17 |