Как установить время разгона/торможения при помощи многофункциональных клемм?
Ls SV004iG5A-1
Вопрос 652269
Как установить время разгона/торможения при помощи многофункциональных клемм? |
Ответы
1
Для установки времени разгона/торможения при помощи многофункциональных клемм необходимо установить значения I19, I20 и I21 как 8, 9 и 10 соответственно. Это позволит установить набор времен разгона/торможения при помощи клемм P3 – P5. Время разгона/торможения 0 устанавливается в параметрах ACC и dEC. Время разгона/торможения 1 – 7 можно установить в параметрах I34 – I47. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584720/90 |