![Какие уставки невозможно изменить пока установка выключена? Daikin Microtech III [Ответы 1]](/images/1523816/pimg_2707215.jpg)
Какие уставки невозможно изменить пока установка выключена?
Daikin Microtech III
Вопрос 653673
Какие уставки невозможно изменить, пока установка выключена? |
Ответы
1
Невозможно изменить следующие уставки, пока установка выключена: количество контуров, количество компрессоров, количество вентиляторов, включение управления вентиляцией с частотной регулировкой (ЧРП), включение управления электромагнитного клапана для жидких сред (LLS), включение двойной уставки на цифровом вводе, сброс уставки LWT при внешнем сигнале 4-20 мА, включение процедуры ограничения нагрузки, включение внешней сигнализации, включение связи (Modbus) с измерителем мощности, включение возможности модификации приложения для блока контроля EWYQ-F-C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656106/45 |