Какие уставки невозможно изменить пока установка выключена? Daikin Microtech III [Ответы 1]

Какие уставки невозможно изменить пока установка выключена?

Daikin Microtech III

Вопрос 653673
User_q653673, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие уставки невозможно изменить, пока установка выключена?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз

Невозможно изменить следующие уставки, пока установка выключена: количество контуров, количество компрессоров, количество вентиляторов, включение управления вентиляцией с частотной регулировкой (ЧРП), включение управления электромагнитного клапана для жидких сред (LLS), включение двойной уставки на цифровом вводе, сброс уставки LWT при внешнем сигнале 4-20 мА, включение процедуры ограничения нагрузки, включение внешней сигнализации, включение связи (Modbus) с измерителем мощности, включение возможности модификации приложения для блока контроля EWYQ-F-C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656106/45