Какие аналоговые входы имеются на контроллере MicroTech III?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

На контроллере MicroTech III имеются следующие аналоговые входы: AI1 - Температура воды на входе испарителя, AI2 - Температура воды на выходе испарителя, AI3 - Температура воды на выходе испарителя № 1 (*), X1 - Температура воды на выходе испарителя № 2 (*), X2 - Температура окружающей среды снаружи, X4 - Сброс значения температуры воды на выходе. Диапазон ожидаемых значений для всех аналоговых входов составляет от -50°C до 120°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661197/14