Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении термостата защиты... Danfoss KP61-2 [Ответы 1]

Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении термостата защиты...

Danfoss KP61-2

Вопрос 657251
User_q657251, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении термостата защиты от замерзания по воздуху?
Ответы 1
Aves, Редмонд
10 месяцев назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз

При подключении термостата защиты от замерзания по воздуху могут возникнуть следующие неисправности:
- Ошибка при подключении. Для проверки, допущена ли ошибка при подключении, необходимо установить перемычку вместо термостата и перезагрузить автоматику. Если проблема исчезнет, то необходимо проверить правильность подключения термостата или уставку температуры.
- Запрещена установка перемычки на длительное время для избежания разморозки калорифера. Данное решение может быть использовано только при пуско-наладочных работах при температуре на улице не ниже +7 градусов.

Нормальное состояние термостата - контакты красный и белый замкнуты. При понижении температуры ниже заданной, контакты красный и синий замыкаются. При превышении температуры выше заданной происходит автоматический возврат в исходное состояние.

В щитах управления «ВентАвтоматика» к щиту подключаются нормально-замкнутые контакты (красный и белый). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840311/2

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством