![Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении термостата защиты... Danfoss KP61-2 [Ответы 1]](/images/1631870/pimg_3674316.jpg)
Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении термостата защиты...
Danfoss KP61-2
Вопрос 657251
Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении термостата защиты от замерзания по воздуху? |
Ответы
1
При подключении термостата защиты от замерзания по воздуху могут возникнуть следующие неисправности: - Ошибка при подключении. Для проверки, допущена ли ошибка при подключении, необходимо установить перемычку вместо термостата и перезагрузить автоматику. Если проблема исчезнет, то необходимо проверить правильность подключения термостата или уставку температуры. - Запрещена установка перемычки на длительное время для избежания разморозки калорифера. Данное решение может быть использовано только при пуско-наладочных работах при температуре на улице не ниже +7 градусов. Нормальное состояние термостата - контакты красный и белый замкнуты. При понижении температуры ниже заданной, контакты красный и синий замыкаются. При превышении температуры выше заданной происходит автоматический возврат в исходное состояние. В щитах управления «ВентАвтоматика» к щиту подключаются нормально-замкнутые контакты (красный и белый). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840311/2 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения
Статьи