Какие рекомендации по выбору диаметров дренажных труб и дополнительной заправке хладагента? |
Ответы
1
Для выбора диаметров дренажных труб необходимо учитывать расход внутреннего блока и суммарный расход внутренних блоков, расположенных выше по потоку. Расчет общего количества конденсата рекомендуется производить из расчета 0,9 литра конденсата на 1 кВт в час. Для дренажного трубопровода с встроенными насосами следует учесть следующие рекомендации: вниз направленный трубопровод конденсата должен сразу следовать за трубопроводом конденсата, направленным вверх от внутреннего блока, чтобы избежать аварии по насосу; вентиляционные отверстия не должны устанавливаться на вертикально поднимающихся участках дренажного трубопровода, чтобы избежать выливания воды или затруднения потока воды. Для дополнительной заправки хладагента после монтажа системы, опрессовки и вакуумирования, необходимо рассчитать требуемое количество хладагента в зависимости от длины и диаметра фреонопровода системы. Общая дополнительная заправка хладагента получается путем суммирования требований к дополнительной заправке для каждой наружной и внутренней жидкостных труб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844582/67 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения
Статьи