Что регламентирует режим защиты от превышения температуры обратной воды? Овен ТРМ33 [Ответы 1]

Что регламентирует режим защиты от превышения температуры обратной воды?

Овен ТРМ33

Вопрос 673965
User_q673965, Редмонд
1 год назад
0 0
Что регламентирует режим защиты от превышения температуры обратной воды?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз

Режим защиты от превышения температуры обратной воды регламентируется требованиями о недопустимости возврата в теплосеть обратной воды повышенной температуры. Условиями для выполнения режима являются: Т обр. > Т обр.max, а также T приточ. > T авар. То есть температура обратной воды на выходе системы превышает вычисленное относительно графика предельное значение Т обр.max и, кроме того, отсутствует опасность замораживания калорифера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482341/16