при подаче горячей воды раз в две три минуты выключается и появляется сообщение нет притока для отвода продуктов сгорания. в режиме отопления работает нормально.

Что может быть?

C верху открыты все лючки для воздуха. Такое впечатление , что в момент запуска идет очень сильное гудящее пламя

Ответы 1
Сергей, Краснодар
8 лет назад
0 0
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 262 раз

Здравствуйте, у вас скорее всего забилась вентиляционная шахта дымохода и в результате этого происходит плохая вентиляция продуктов сгорания из устройства-произведите очистку дымохода.