Какие требования соответствуют диапазону измерений времени отключения? Metrel MI 3102H BT [Ответы 1]

Какие требования соответствуют диапазону измерений времени отключения?

Metrel MI 3102H BT

Вопрос 692327
User_q692327, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие требования соответствуют диапазону измерений времени отключения?
Ответы 1
Aves, Редмонд
8 месяцев назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6327 раз

Весь диапазон измерений соответствует требованиям EN 61557. Максимальные времена измерений установлены в соответствии с выбранной справочной информацией для тестирования УЗО. Диапазон измерений (мс) Разрешение (мс) Погрешность 0.0 ÷ 40.0 0.1 ±1 мс 0.0 ÷ макс. время* 0.1 ±3 мс * Максимальные времена приведены в нормативных документах, указанных в главе 4.4.4 Тестирование УЗО – данная спецификация использует макс. время >40 мс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491386/112