Какие условия необходимо выполнить для включения функции естественного охлаждени... Systemair Topvex FR03 HWH-L-CAV [Ответы 1]

Какие условия необходимо выполнить для включения функции естественного охлаждени...

Systemair Topvex FR03 HWH-L-CAV

Вопрос 692676
User_q692676, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие условия необходимо выполнить для включения функции естественного охлаждения?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Для включения функции естественного охлаждения необходимо выполнить следующие условия:
- С момента последнего пуска агрегата прошло не более 4 суток.
- Наружная температура во время последнего запуска превышала значение уставки (+22°C).
- Текущее время попадает в интервал от 00:00 до 07:00 (настраивается).
- Таймеры высокой скорости, задержка на выключение и внешняя остановка выключены.
- Таймер будет включен в течение последующих 24 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/717476/10