Какие обозначения используются во внутренней схеме lme11 и lme21? CIB Unigas Idea NG550 M-.MD.L.RU.A.0.32 [Ответы 1]

Какие обозначения используются во внутренней схеме lme11 и lme21?

CIB Unigas Idea NG550 M-.MD.L.RU.A.0.32

Вопрос 705828
User_q705828, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие обозначения используются во внутренней схеме LME11 и LME21?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Во внутренней схеме LME11 и LME21 используются следующие обозначения: AL - сигнализация блокировки, BV - клапан топливный, EK - кнопка дистанционной разблокировки, FS - сигнал наличия пламени, GP - реле давления газа, LP - реле давления воздуха, LR - регулятор мощности горелки, M - двигатель вентилятора, R - термостат или предохранительное реле давления, SB - предохранительный термостат, W - термостат или регулировочное реле давления, Z - запальный трансформатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/428401/47