![Какие причины могут быть если выходы не подают питание на оборудование? Cyberpower CPS 3500 PIE [Ответы 1]](/images/1365990/pimg_1971409.jpg)
Какие причины могут быть если выходы не подают питание на оборудование?
Cyberpower CPS 3500 PIE
Вопрос 706483
Какие причины могут быть, если выходы не подают питание на оборудование? |
Ответы
1
Возможные причины могут быть следующими: сработал прерыватель цепи из-за перегрузки, батареи разрядились или устройство было повреждено скачком напряжения. Решение: отключите САЭ, вытащите из розетки не менее одного прибора и подождите 10 секунд, затем перезапустите прерыватель цепи нажатием кнопки и включите САЭ. Если батареи разрядились, зарядите устройство на протяжении не менее 4 часов. Если устройство было повреждено скачком напряжения, обратитесь в Contact CyberPower Systems для замены батарей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436896/28 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
3
Другие обсуждения
Ответы 1
Как перейти в режим настройки на машине CPS3500PIE/CPS3500PRO&CPS5000PIE/CPS5000PRO?