Какие дополнительные требования к установке водогрейных котлов на сжиженном газе в помещениях ниже поверхности земли?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз

Согласно инструкции TRF 1996‐ том 2, действующей с 1 сентября 1997 г., при установке котла модуля Vitogas 100‐ F ниже поверхности земли внешний защитный магнитоуправляемый вентиль не требуется. Однако на практике наличие внешнего защитного электромагнитного клапана гарантирует высокую степень безопасности. Поэтому рекомендуется при установке котла Vitogas 100‐ F в помещениях ниже поверхности земли монтаж внешнего защитного магнитоуправляемого вентиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474464/8