Для проведения теста на утечку необходимо выполнить следующие шаги: 1) Отсоединить насос, не выключая его. 2) Установить гайку на ниппеле газового клапана и закрепить ее гаечным ключом. 3) Снять боковые гайки клапанов с помощью разводного или торцевого ключа. 4) Открутить запорные вентили кранов до упора, сначала открывается вентиль жидкостного крана, а затем вентиль газового клапана. 5) Установить гайки на боковые части клапанов и закрепить их. 6) Проверить герметичность всех соединений и клапанов внутреннего и наружного блоков с помощью жидкого мыла. Проверка должна длиться не менее 30 секунд. 7) После теста удалить мыло с поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/592918/26 |