Какие значения уставок по току и времени срабатывания в зонах перегрузки и короткого замыкания приведены в таблице 1?
Ответы 1
Aves, Редмонд
10 месяцев назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

В таблице 1 приведены значения уставок по току и времени срабатывания для расцепителей MR1-D400/630 и MR2-D400/630. Например, уставка рабочего тока I R может быть от 160 до 400 А с шагом 20 А для In 400 А и от 250 до 630 А с шагом 20 А для In 630 А. Уставки по времени срабатывания при токе 6 I R могут быть 12 с с функцией 'тепловая память', 0,5; 1; 2; 4 с без функции 'тепловая память' и 2; 4; 8; 16 с с функцией 'тепловая память'. Допустимое отклонение для различных уставок также указано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600523/7