Какая настройка должна быть у переключателя S3 для мониторинга короткого замыкания / обрыва провода? |
Ответы
1
Если присоединены бесконтактные переключатели, мониторинг всегда активен и S3 должно быть в положении I. Если присоединены механические переключатели, то действуют следующие правила: мониторинг активен для входной цепи № 1 и S3 должно быть в положении I, без мониторинга короткого замыкания для входной цепи № 2 и S3 в положении I, без мониторинга короткого замыкания и обрыва провода для входной цепи № 3 и S3 в положении II. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601721/5 |