Как отрегулировать чувствительность устройства back-ups? APC Back-UPS BR900GI [Ответы 1]

Как отрегулировать чувствительность устройства back-ups?

APC Back-UPS BR900GI

Вопрос 718484
User_q718484, Редмонд
1 год назад
0 0
Как отрегулировать чувствительность устройства Back-UPS?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223600, Оценили: 6314 раз

1. Убедитесь в том, что устройство Back-UPS подключено к электросети, но при этом выключено. 2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ в течение шести секунд. Полоска-индикатор ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ будет мигать, указывая на то, что устройство Back-UPS находится в режиме программирования. 3. Снова нажмите кнопку ПИТАНИЯ для прокрутки вариантов меню. Остановитесь на выбранной чувствительности. Звуковой сигнал устройства Back-UPS подтвердит выбор. Низкая чувствительность (156–300 В~) - Back-UPS часто переключается на питание от батареи. Средняя чувствительность (176–294 В~) - установлена по умолчанию. Высокая чувствительность (176–288 В~) - подходит, если подключенное оборудование чувствительно к колебаниям напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56832/3

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством