Как заменить RBC в ИБП Smart-UPS On-Line SRT8K/10K Tower/Rack-Mount 6U?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

1. Отключите все подключенные батарейные модули в ИБП. Выдвиньте RBC из ИБП. 2. Установите новые RBC в ИБП и подключите батарейные модули к ИБП. 3. Тщательно подключите каждый батарейный модуль. Нажмите разъем батареи в ИБП до тех пор, пока он не будет надежно подключен. Неполное подключение батареи вызовет ненормальную работу ИБП, появление ошибок и подключенное оборудование может не получать питание от батареи во время отключения электропитания. 4. После установки RBC дисплейный интерфейс ИБП может предложить пользователю проверить статус замененных батарейных модулей. Если батарейный модуль новый, ответьте ДА. Если батарейный модуль не новый, ответьте НЕТ. Рекомендуемые действия после установки новых RBC: - Проверьте, что ИБП подключен к сети и выходное питание включено. - Проверьте, что нагрузка на ИБП превышает 400 ватт. - Выполните самодиагностику ИБП. - Убедитесь на дисплейном интерфейсе ИБП, что даты установки замененных RBC установлены на текущую дату. - Позвольте системе зарядиться в течение 24 часов, чтобы обеспечить полную продолжительность работы. Установка и замена XLBP: Обратитесь к Руководству по установке внешнего блока батарей для инструкций по установке и замене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252688/28

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством